通信圈 http://www.ydtdhmb.com/bbs
用戶集中器是智能接入設備嗎?體積大小?可以固定在墻上嗎?前兩種方案不可能,因為只是兩棟樓72戶人,不可能上交換機,而且沒有機房。誰愿意用自己的客廳來裝交換機啊!第三種方案相當于將公司的小號延伸,在一個幾十棟樓的商業小區,你可以為自己的兩棟樓架設自己的通信線路嗎?開發商愿意嗎?
誰可以提供用戶集中器的資料,并推薦一個好的品牌。
我幫你找找用戶集中器的資料,記得在哪里看過.
請問:
1、變電站離你的住宅有多少米。
2、光纖通道有沒有PCM。
變電站距離住宅樓約三公里。安裝和記奧普泰的OPI-3智能接入系統一套。
請問是“兩套住宅房,還是兩棟住宅樓”有多少住戶。
三公里的距離比較長,放音頻電纜不合算,成本比較高。
相比較而言,從變電站放光纖到住宅,接入奧普泰的OPI-3智能系統比較合算。
兩棟樓,72戶,
但是接入設備的放置需要機房和配置一套通信電源,加上設備本身,投資也不小,而且增加一個維護點。
另通信電纜架空敷設的使用壽命是多少年?具體誰知道。程控交換機的用戶通過通信電纜最長可以傳輸多遠,我掌握的是可以傳輸2KM。誰有過類似的工作經驗。
變電站的奧普泰OPI-3智能接入系統一次能夠下多少用戶,我覺得根據你所說的情況,從變電站布放100對音頻電纜,到你們住宅樓最經濟,最省事的,最合算的,只需要一個100對的分線盒,
通信電纜架空敷設的使用壽命大概是15年左右,程控交換機的用戶通過通信電纜可以傳輸10公里,最長能傳多遠距離不太清楚(因我們現在用的就有10公里長度的音頻電纜,效果很好,但,中間是通過2個5公里的電纜連接的)
十分感謝,我們現在的OPI-3只有12路二線通道,如果采用這種方法的話,還要增加FXO/FXS電路板,另三公里的通信電纜的費用,和敷設通信電纜的方式和路由,都要考慮。
我現在了解到哈里斯遠端接入模塊,可以通過傳輸的E1接口實現遠端用戶和公司現在使用的HARRIS MAP896設備的接入,我想在變電站和小區之間用光纜或HDSL連接提供E1通道。不知道這種方式如何,你們有用過嗎?
“相比較而言,從變電站放光纖到住宅,接入奧普泰的OPI-3智能系統比較合算。”這條你看到了嗎?
我們原來的意思就是:從變電站到小區之間用光纖或SDH連接E1通道。但是,你又說要建機房、電源是個問題,好象這個問題不好解決,所以我們現建議用音頻電纜來連接,現在看來你的機房和電源的問題可以解決了。
所以用光纜或SDH從變電站到小區之間來連接是個不錯的方案。其實我們用的都是這種模式。
好像哈里斯的遠端模塊不需要機房,接交流電源就可以了,體積也不大,可以在樓道內找個地方放置,而且投資差不多,還不占用現有的交換機的資源。
不過具體我還不是很清楚,那位有用過啊!可以介紹一下,使用情況如何?感謝日落人歸!!!
還可以用無線IP電話,費用和維護都最低,10樓的意見也不錯,我們原來也用過!!!emaii:hy8613881@sina.com
1、建議采用架設光纜(普通光纜非常便宜,建議采用6芯光纜),同時采用二線廠家設備(廠家給我資料:DH1004A以太網光端機,提供4個E1+ 一個線速100Base-T+1路RS-232 ,價格2600/臺。其實現在光纖通信技術很成熟,設備不會出什么問題)還有其他廠家的也很多,自己平時多留意。
2、光纜直接在變電站溶接,相當于建立住宅樓-公司機房的光纖通道,兩端安裝 DH1004A以太網光端機(標準2U,采用交流電即可,無需機房、電源)不過有后患,停電網絡就斷。呵呵,有利有弊。
3、在DH1004A以太網光端機接入PCM復用器(1個2M30個話路)或網絡交換機,即可接入寬帶網絡和你公司內部電話。
4、至于PCM復用器,隨便你用什么啦,遠端模塊也很不錯。反正已經提供了4個2M(120話路)
采用電力建設工程預算定額第三冊《電氣設備安裝工程》及全國統一安裝工程預算定額第十三冊《建筑智能化系統設備安裝工程》。多用心,可已多做出人工費。呵呵
呵呵