通信電源都是正極接地,那么直流電壓就是-48V了。行業標準。
行業標準規定的.
這不只是一個規定,而是有科學道理的,如果用+48V供電,設備的電化腐蝕很嚴重。所以通信設備用的電源除特殊需要外,都是負電源。
對,浮云說的對!!!!!![]()
呵呵 事實是那樣的。。
原來是這樣一回事
浮云說的對
是這樣的
應該還有個原因吧,當用戶提機時,饋線電壓變為正極,這樣遠處的程控交換機檢測到一個負極到正極的轉換,就知道用戶需占用線路,準備撥號或接電話啦
呵呵,還請各位指教
交換機為什么要用-48V電源?
交換機電源起源于共電式人工交換機,共電式的概念就是由交換局統一供電,于是對電源做了如下要求:
1,中央電池的一極必須接地,原因是保證交換機上任何一點對地的電壓值都不會超過中央電池的總電壓值,當高壓接觸交換機時可以迅速入地以確保人員安全,另外,各局之間可以通過大地作為共同端線以實現單線通信。
2,中央電池總是以正極接地,原因是可以保證交換機中的各元件的導線電位低于地電位,可以保證導線受到電蝕而損壞,因為導線外的絕緣材料中含有雜質,受到空氣中潮氣影響會形成酸根等負離子,若中央電池負極接地,則導線電位高于地電位,容易使導線因電化學作用而被腐蝕,具體的原理高中化學講的狠明白。所以直到現在,不僅是交換機,所有的局用設備都是以電源的正極接地,而我們能夠接觸到的電壓值也是-48伏或者-53伏。
至于為什么標稱-48V而實際使用-53V,這是因為電池組的電壓的確是-48V,這一點在交換機的供電設備發生問題而使用電池時可以看到,因為單個局用大容量電池的電壓就是2V,每組由24個電池串連,所以長期以來,交換機供電電壓就習慣性的用48V,其實交換機內部的工作電源多數為-5V,-12V等,而對用戶的振鈴電壓有可能高達100V,日常線路電壓也有60V到80V,ISDN線電壓更高達96V,所以選擇-48V這個電位正好上得去下得來,而且不會在電路上形成很大得電流;考慮到一方面日常供電時需要對電池進行浮充,供電電壓要維持在比較高的水平,另一方面,也要考慮交換機工作的壓降問題,所以電源設備的輸出一般為53.52V。
補充一點,48V是考慮了最大的用戶線環阻情況下對話機的饋電.(早期用戶線是恒壓,不是恒流).現在用戶電路用恒流20MA,對于超遠距離用戶饋電用的是96V,中興華為的RSLC板就是這樣的.