深圳市特力康科技有限公司是專業生產基站/機房節能智能新風系統的廠家,其設備主體部分是由主控制箱和通風執行系統、網管中心三部分構成。此系統是根據通信基站、機房室內外的環境條件溫差引入室外清潔的冷空氣對通信基站、機房內進行自然降溫,同時排出基站、機房內的熱空氣,從而達到在常年大多數條件下替代空調制冷的效果,避免了空調長時間的運行所造成的電能浪費,有效降低通信機房空調的運行時間,達到降低通信機房電能消耗的目的。
基站/機房節能智能新風系統適合于無人職守的通信基站、機房和設備中心,不僅具有節能通風的功能,而且具備強大的中心網管能力,面板LCD漢字實時顯示系統的工作狀態及運行數據,具備6路開關報警輸入量,可接入煙感、紅外、門磁、水浸等開關輸入量。
本系統有著系統完善、性能可靠、安裝簡單、操作方便等優點,是目前通信運營商最佳的綜合型基站/機房節能管理系統。
二、基站/機房節能智能新風系統主要功能
1. 主控制單元完成溫度、濕度各兩路的探測
在LCD屏上實時顯示溫、濕感檢測數據。
2. 系統可以與空調聯動控制
控制空調電源或控制面板輕觸開關,并在LCD上顯示控制的狀態。
3. 系統實現對空調狀態的檢測
檢測空調是否開啟,并在LCD上顯示控制的狀態。
4. 風機狀態檢測
檢測風機是否開啟,并在LCD上顯示控制的狀態。
5. 系統支持控制交流調檔風機(選項)
高,中,低檔風速可選擇。
6. 系統支持控制直流風機(與交流風機二選一)。
DC48V風機輸出。
7. 系統具備塵感探測功能(選項)
實時顯示塵感檢測數據。
8. 系統具備485通信組網功能(組成網管中心,選項)
利用485總線,實現組網控制多個系統。
9. 系統具備利用GPRS數據通道通信(組成網管中心,選項)
實現遠程無線組網,遙控、遙測、遙信。
10. 系統具備6路開關報警輸入量
可接入煙感、紅外、門磁、水浸等開關輸入量
11. 系統具備市電檢測功能
檢測市電AC220V的存在與否。
12. 系統具備1路直流電壓檢測功能(選項)
檢測直流電壓的存在與否。
13. 中心具備電子地圖功能
可顯示主機位置
14. 具備網管中心
上位機軟件監控下位機,實現遙控、遙測、遙信的功能。
15. 系統具備LCD顯示
液晶中文顯示。
16. 系統具有兩級過濾機制
進風箱可活動百葉窗外加防塵罩。
基站/機房智能節能系統配置全面也是在近年得到廣泛應用。
一、應用背景
信息的時代已經到來,人類社會對溝通的需求不斷增加,通信服務提供商(SP/ISP)擴大網絡的投入,增加網絡的覆蓋,從而以期達到任何時間、任何地點、可與任何人溝通的效果。運營公司的移動基站、接入網站、模塊局的數量不斷增大,特別是移動基站的數量增加非常迅猛。
為了節約,絕大多數的移動基站均采用無人值守,但這些通信基站里的各種電子設備,是需要在一定的溫度環境下(基站環境國家標準GB50174-93規定長年基站溫度為18℃~28℃),才能長期正常地運行,為了達到基站標準的環境溫度,每個通信基站均配備了兩臺左右的空調,而這些空調長年處于開機狀態,目前的狀況是:
1.1. 基站電費支出增大
根據一個地區移動通信分公司資料統計顯示,2006年138個基站電費支出為212萬元人民幣,2006年238個基站電費支出超過580萬元人民幣,平均每個基站基站的電費支出增加了58%。
1.2. 基站空調電費支出所占比例較大
根據資料統計分析,平均每個基站空調的電費支出約占整個基站電費支出的54%左右,空調成為基站基站中的主要用電設備。
1.3. 基站空調用電浪費現象較為嚴重
目前基站空調大多被設置為制冷18℃,或者自動24℃,由于基站是無人值守,很多基站空調全年開啟,浪費的現象較為嚴重。
而根據電子設備運行的相關國家規范規定,一般基站長年溫度應保持在18℃~28℃以內,濕度10%—90% ,基站空調若與我公司生產的安全智能通風系統配套聯動使用,節能的空間很大。
空調的電能消耗對通訊運營公司來說,是一筆很大的開支。在我國絕大多數地區,很多時間段內的自然常溫就能滿足電子設備正常運行的溫度要求,或者僅需一臺空調間歇工作就能滿足這些電子設備正常運行的溫度要求。
基于上述原因,我們采用國際先進的控制理論技術,依據國際基站通用標準和電器設備可靠安全運行的最佳環境的長期試驗報告數據,研發設計出基站智能通風系統,該系統在具有基站節能功能的同時,還具有可靠的安全報警功能和完善的聯網功能。
二、原理、組成、工作流程及參數
2.1. 系統原理
由于基站內溫度的升高是因電氣設備的長期運行發熱、而非站外環境溫度所致。如一年四季均用空調來保持站內溫度(主要是降溫),則冬、春、秋三季及夏季的早晚時段的室外低溫便可散熱降溫的有利條件被忽視,從而導致電能的浪費、營運成本居高不下。
基站智能通風系統充分利用基站室內外的溫差而形成熱交換,依靠大量的空氣流通,有效地將基站內的熱量迅速向外遷移,實現室內散熱。從而大幅度降低電能消耗和營運成本、延長空調使用壽命。
2.2. 系統組成
智能通風系統主要是由主控機箱、進氣裝置(進氣箱)、排氣裝置(排氣箱),室內外溫度探測器、室內外濕度探測器、室外灰塵探測器、防雨透風口、交流互感器、交流接觸器、濾塵裝置、安裝配件線纜等組成。
基站智能通風系統即可以獨立工作,也可以通過RS232或RS485總線和動力監控模塊連接,通過不同的傳輸網絡將數據上傳到監控中心,本系統主要是以提高空調的運作效率,利用自動換氣調溫原理,從而來節能,以達到降低運營成本的目的。
基于智能節能通風系統性能的全面性和優越性,在保障性能的同時也保證了環保,使這套系統更符合新時期的需要及應用,為客戶也真正做到節約維護成本,又確保系統和工作站正常運行。
深圳市特力康科技有限公司
網址:www.sztlk.com
地址:深圳市龍崗區坂田上雪科技工業城北區8號A棟
電話:0755-29500259 唐先生13760432504
郵編:518131
歡迎交流,咨詢!
此主題相關圖片如下:

此主題相關圖片如下: