變電站遠動改造方案
以下為我們在實現變電站無人值班改造中采用的變電站遠動改造方案,如果資金充裕,可一次實現綜自改造,達到撤人目的。遠動改造方案為折中方案,主要是更換電度表,增加主變溫度采集,增加主變檔位控制器,增加電量集抄器,實現電量信息的集中傳送。
二次系統為電磁式繼電器變電站遠動改造方案:
每座變電站增加遠動終端設備(RTU)一套,對變電站二次回路進行部分改造,更換部分信號繼電器,更換主變溫度測量裝置,實現變電站四遙功能。
遙信:采集斷路器、重要刀閘位置信號,遠傳信號取自各開關機構的無源輔助結點。
保護、告警信號取自各信號繼電器,光字牌、信號燈、電鈴電笛等。
有載調壓變壓器檔位信號取自調壓開關位置輸出信號。
遙測:RTU電流測量回路串接在各饋線的測量、計量回路中。
RTU電壓測量回路并接在各母線電壓測量回路中。
更換原主變溫度測量裝置,實現溫度就地數字顯示并遠傳。
增加直流變送器測量直流母線電壓。
遙控:并接RTU的控制回路在各控制回路,對于重合閘回路在實現遙控分閘同時實現重合閘電容器放電,閉鎖重合閘。
對于有載調壓變壓器更換帶遠動接口的有載調壓開關,實現主站遙調。
電量:更換所有的機械表、脈沖表為數字電度表,增加電量集中器,實現電量采集并遠傳。
在進行遠動改造時,原則上不改變原二次系統的保護回路。因此遠動改造不改變原運行、就地操作方式。有些變電站由于建設年代較早,設備陳舊,設計落后,中間改造多次,因此部分信號無法采集,須更換部分設備。對于不重要的一些采集量可酌情取舍。變電站遠動信息
遙測: 32~64點110kV、35kV線路:三相電流Ia、Ib 、Ic, < 0.5級
母線電壓Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5級
頻率f: < 0.01Hz
有功/無功 P/Q, < 1.0級
10kV線路:兩相電流Ia、Ic, < 0.5級
母線電壓Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5級
有功/無功 P/Q, < 1.0級
主變壓器:110kV側、 35kV側、10kV側:三相電流Ia、Ib、Ic, < 0.5級
電壓Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5級
有功/無功 P/Q, < 1.0級
主變油溫
10kV電容器:三相電流Ia、Ib 、Ic, < 0.5級
電壓Ua、Ub、Uc,Uab、Ubc, < 0.5級
無功功率 Q, < 1.0級
功率、負荷總加、110kV 、35kV母線分段開關電流、10kV母線分段開關電流。
直流系統母線電壓。
所用變電流、電壓量。
主變油溫。
其他公共遙測信號。
遙信: 64~128點110kV線路、 35kV線路、10kV線路、主變高低壓側、電容器開關位置、重要的刀閘位置、35kV、10kV分段開關位置、保護動作信號、過負荷報警信號。
主變壓器分接頭位置遙信,主變溫度越限報警。
事故總信號,其他公共信號。
通道告警信號等。
SOE分辨率≤5ms。
35kV、10kV母線接地信號。
直流系統信號
遙控: 16~32路遙控:遠方控制所有斷路器的合/分閘操作
事故信號遠方復歸控制輸出。
對于已經實現遠動的變電站或綜自站,完善接入量,滿足無人值班站規程要求。