目  錄
第3章 線纜安裝與布放 3-1
3.1 引言 3-1
3.2 布放與綁扎工藝 3-2
3.2.1 線束布放工藝 3-2
3.2.2 線束綁扎工藝 3-3
3.3 電源電纜 3-5
3.3.1 類型 3-5
3.3.2 安裝 3-5
3.3.3 布放 3-7
3.3.4 工程標簽 3-10
3.3.5 安裝檢查 3-10
3.4 告警電纜 3-11
3.4.1 類型 3-11
3.4.2 安裝 3-11
3.4.3 布放 3-14
3.4.4 工程標簽 3-14
3.4.5 安裝檢查 3-14
3.5 2M中繼電纜布放-轉接出線 3-15
3.5.1 分類 3-15
3.5.2 安裝 3-15
3.5.3 布放 3-18
3.5.4 中繼電纜工程標簽 3-22
3.5.5 安裝檢查 3-22
3.6 E1中繼電纜-直接出線 3-23
3.6.1 類型 3-23
3.6.2 安裝 3-23
3.6.3 布放 3-25
3.6.4 安裝檢查 3-28
3.7 E3/T3/E4/STM-1/以太網電纜 3-29
3.7.1 類型 3-29
3.7.2 安裝 3-29
3.7.3 布放 3-30
3.7.4 安裝檢查 3-32
3.8 時鐘/網管電纜 3-34
3.8.1 類型 3-34
3.8.2 安裝 3-34
3.8.3 布放 3-35
3.8.4 工程標簽 3-36
3.8.5 安裝檢查 3-36
3.9 尾纖 3-37
3.9.1 接頭類型 3-37
3.9.2 安裝 3-37
3.9.3 布放 3-39
3.9.4 工程標簽 3-42
3.9.5 安裝檢查 3-42
3.10 公務電話安裝 3-43

 
插圖目錄
圖3-1 機柜防鼠袋配置圖(上走線) 3-3
圖3-2 電纜綁扎 3-4
圖3-3 電源盒配電柱示意圖 3-5
圖3-4 線鼻連接圖 3-6
圖3-5 手動套筒外形圖 3-6
圖3-6 兩個線鼻的固定安裝 3-7
圖3-7 電源電纜的延長 3-7
圖3-8 電源電纜上走線布放與綁扎 3-8
圖3-9 電源電纜下走線布放與綁扎 3-9
圖3-10 PDA板布局圖 3-11
圖3-11 J11接口接線圖 3-13
圖3-12 告警外接級聯方式 3-13
圖3-13 告警電纜的布放 3-14
圖3-14 2M內部中繼電纜安裝圖 3-16
圖3-15 上拉桿處線纜布放示意圖 3-18
圖3-16 2M中繼電纜下走線布放-轉接出線 3-20
圖3-17 2M中繼電纜上走線布放-轉接出線 3-21
圖3-18 E1中繼電纜直出線安裝圖 3-24
圖3-19 上拉桿處線纜布放示意圖 3-25
圖3-20 E1中繼電纜下走線布放-直接出線 3-26
圖3-21 E1中繼電纜上走線布放-直接出線 3-27
圖3-22 E3/T3/E4/STM-1/以太網電纜上走線布放與綁扎 3-31
圖3-23 E3/T3/E4/STM-1/以太網電纜下走線布放與綁扎 3-32
圖3-24 時鐘電纜和網管電纜安裝 3-35
圖3-25 尾纖安裝圖 3-38
圖3-26 尾纖上走纖安裝與布放 3-40
圖3-27 尾纖下走纖安裝與布放 3-41
圖3-28 公務電話安裝 3-43

 
表格目錄
表3-1 線纜穿過屏蔽槽順序表 3-1
表3-2 電源電纜安裝檢查表 3-10
表3-3 J9(J10)的引腳定義 3-12
表3-4 告警電纜安裝檢查表 3-14
表3-5 2M中繼電纜綁扎次序表 3-17
表3-6 E1電纜安裝檢查表 3-22
表3-7 E1電纜安裝檢查表 3-28
表3-8 信號電纜安裝檢查表 3-33
表3-9 網管/時鐘電纜安裝檢查表 3-36
表3-10 尾纖安裝檢查表 3-42

 
第3章  線纜安裝與布放
3.1  引言
線纜為OptiX 2500+(Metro3000)設備提供接口與外部設備之間的連接,包括信號線纜和電源線纜。
  說明:
機柜內部電纜出廠前已經安裝好,包括:機柜電源盒到子架的電源線、告警線、地線、風扇子架電源線。

   注意:
在線纜安裝前,需檢查機柜內部電纜。注意配線是否合理、整潔,接插件是否牢固,有無錯插和虛插或配線凌亂和短缺的情況。如發現有接插件損壞,接插點松動,線纜部分劃傷,應盡量修復或重新配線。

在本章以后的部分將介紹線纜的安裝和布放方法,安裝步驟為:
電源電纜 -> 告警電纜 -> E1中繼電纜 -> 其它信號電纜 -> 尾纖 -> 公務電話。
各種線纜穿過子架屏蔽槽的順序如表3-1所示。
表3-1 線纜穿過屏蔽槽順序表
 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上子架頂 LTU12 LTU11 LTU10 LTU9   LTU4 LTU3 LTU2 LTU1
上子架底     電源電纜
串口線纜
風扇電源 尾纖 網管網線
外接時鐘
SDE線纜   公務電話
下子架頂     電源電纜
串口線纜 尾纖 網管網線
外接時鐘
SDE線纜   公務電話
下子架底 LTU12 LTU11 LTU10 LTU9 風扇電源  LTU4 LTU3 LTU2 LTU1
*注:子架背面從左往右。
 
3.2  布放與綁扎工藝
3.2.1  線束布放工藝
(1) 在機房有防靜電地板,機柜安裝了支架時,電纜可以采用下走線方式,所有電纜從地板夾層或走線槽通過。機柜直接在水泥地板上安裝,沒有安裝支架時,可以采用上走線,需在機柜上方鋪設走線梯,電纜從機柜頂部的上走線梯通過。
  說明:
電纜布放的規格、路由、截面和位置應預先設計好,電纜排列必須整齊,外皮無損傷。

(2) 中繼電纜、電源電纜、尾纖分離布放。
(3) 電纜轉彎應均勻圓滑,電纜轉彎的最小彎曲半徑應大于60mm。
   注意:
不得損傷導線絕緣層。電纜的布放須便于維護和將來擴容。

(4) 布放走道電纜時,必須綁扎。綁扎后的電纜應互相緊密靠攏,外觀平直整齊,線扣間距均勻,松緊適度。
(5) 布放槽道電纜時,可以不綁扎,槽內電纜應順直,盡量不交*。電纜不得超出槽道。在電纜進出槽道部位和電纜轉彎處應綁扎或用塑料卡捆扎固定。
  說明:
對于中繼電纜,布放過程中應注意不要將電纜拉緊,放線后多余電纜不應全部剪掉。在走線槽中或在活動地板下布放的線纜應按機柜分別綁扎,電纜應順直,盡量不交*,布放完后應排列整齊,外皮無損傷,并在必要的地方留有余量。

(6) 信號電纜上走線或下走線時,應將機柜頂部和底部的信號電纜從防鼠袋穿出后將防鼠袋扎緊,防止老鼠從信號電纜走線口進入機柜。如果信號電纜上下走線時信號電纜走線口不夠用,可以使用被蓋板封住的信號電纜走線口,并將機柜另一側空閑的防鼠袋拆除后安裝到去除蓋板的信號電纜走線口,這里以上走線為例,具體如圖3-1所示。
 
1. 機柜頂部 2. 機柜底部
3. 信號電纜走線口(配蓋板) 4. 信號電纜走線口(配防鼠袋)
圖3-1 機柜防鼠袋配置圖(上走線)
3.2.2  線束綁扎工藝
(1) 機柜內、外電纜必須綁扎。綁扎后的電纜應互相緊密靠攏,外觀平直整齊,清晰及美觀。
  說明:
一般按類分組,E1電纜較多可再按列分類,用線扣扎好,再由機柜兩側的走線區分別進行上走線或下走線。

(2) 使用扎帶綁扎線束時,應視不同情況使用不同規格的扎帶,盡量避免使用兩根或兩根以上的扎帶連接后并扎,以免綁扎后強度降低。
(3) 扎帶扎好后,應將多余部分齊根平滑剪齊,在接頭處不得留有尖刺。
(4) 電纜綁成束時扎帶間距應為電纜束直徑的3~4倍,且間距均勻。
(5) 綁扎成束的電纜轉彎時,應盡量采用大彎曲半徑以免在電纜轉彎處應力過大造成內芯斷芯。見圖3-2所示。
 
1. 錯誤.拐彎處不能綁扎帶 2. 正確.綁扎帶
3. 錯誤.有尖頭 4. 正確.平滑剪齊
圖3-2 電纜綁扎
 
3.3  電源電纜
3.3.1  類型
電源電纜(NEG):藍色。
電源地電纜(RTN):黑色。
保護地電纜(PGND):黃綠雙色線。
3.3.2  安裝
將相應電纜接入電源盒面板上的5個配電柱上,見圖3-3。
 
1. 第一路總開關 2. 第二路總開關
3. 保護地,接黃綠色電纜 4. 電源地(第1路),接黑色電纜
5. 電源地(第2路),接黑色電纜 6. –48V(第1路),接藍色電纜
7. –48V(第2路),接藍色電纜 
圖3-3 電源盒配電柱示意圖
   警告:
傳輸設備要求保護地和電源地(-48V地)分別接地。

   注意:
當外部輸入的電源不是獨立的兩路時,配電柱“NEG1(-)”和“NEG2(-)”需用短接線連起來,從而視為輸入兩路-48V電源。
安裝后,使用萬用表測量藍、黑線之間的電位差應該在允許的電壓范圍內(-38.4V~-57.6V)。

電源電纜通過線鼻固定在電源盒的配電柱上,見圖3-4所示。
 
1. 電纜 2. 熱縮套管 3. 螺母
4. 彈墊 5. 平墊 6. 接線螺栓
圖3-4 線鼻連接圖
   注意:
固定線鼻時,應注意按規定加普通墊圈及彈簧墊圈,以使線鼻與接線柱固定牢固,保持可靠、良好的接觸,防止松動。在電源線及地線兩頭制做線鼻時,線鼻應牢固壓緊線股,并用塑料絕緣膠帶纏緊,不得將裸線及線鼻柄露出。

   注意:
現場進行外部電源電纜安裝時必須使用M6的扭力矩扳手緊固,控制緊固力矩在4±0.5 N•m(牛頓米)的范圍,不要超過此范圍,否則會造成螺紋斷裂或者連接不可靠。如果沒有扭力矩扳手,請務必采用如圖3-5所示的手動套筒緊固,確保連接的可靠性。

 
圖3-5 手動套筒外形圖
如果需要在一個接線柱上安裝兩根或兩根以上的電纜時,如圖3-6安裝。
 
1. 平墊 2. 螺母 3. 彈墊
圖3-6 兩個線鼻的固定安裝
線鼻一般不得重疊安裝,應該采用交*安裝或背靠背的安裝方式。必須要重疊時,應將線鼻做成45°或90°角度處理,并且應將較大線鼻安裝于下方,較小線鼻安裝于上方。
3.3.3  布放
電源電纜的一端接傳輸設備,另一端與用戶直流電源分配柜相應的端子連接。同樣,地線電纜的一端接傳輸設備,另一端接到機房地排處。
   注意:
在電源線及地線的敷設過程中,應事先精確測量直流電源分配柜的接線端到機柜接線端子的布放距離,并預留足夠的長度,以防實際敷設時電纜長度不夠。如在敷設過程中發現預留長度不夠,應停止敷設,重新更換電纜敷設,不得在電纜中做接頭或焊點。見圖3-7。

   警告:
在布放和綁扎電源電纜時,注意與其它信號線纜分開布放和捆扎。

 
圖3-7 電源電纜的延長

圖3-8為電源電纜上走線布放和綁扎圖。
 
1. 走線架 2. 外部電源線及地線 3. 內部電源線及地線 4. 子架接地線
5. 電源地線 6. 接地條連接線 7. 子架電源接口 8. 子架告警接口
圖3-8 電源電纜上走線布放與綁扎
 
圖3-9為電源電纜下走線布放和綁扎圖。
 
1. 內部電源線及地線 2. 子架接地線 3. 接地條 4. 電源地線
5. 接地條連接線 6. 支架 7. 外部電源線及地線 
圖3-9 電源電纜下走線布放與綁扎
圖中也詳細地給出了子架電源線和子架告警線的連接方法。
   注意:
機柜的頂部和底部各有一個外部電源線和地線的布放孔,上走線和下走線情況只能用一個布放孔,另一個布放孔需要安裝防鼠擋條。
在下走線時,外部電源線在電源盒與機柜頂蓋之間的空隙進行布放,不可在機柜正面直接布放。

3.3.4  工程標簽
在電源線和地線兩端,均需要粘貼電源線和地線的工程標簽,標簽粘貼于距離兩頭線鼻2cm處的位置,標簽的制作方法參加附錄C。
3.3.5  安裝檢查
電源電纜安裝后根據表3-2檢查。
表3-2 電源電纜安裝檢查表
檢查內容
1)PGND保護地線采用黃綠色或黃色電纜;
2)GND(BGND)地線采用黑色電纜;
3)-48V電源線采用藍色電纜;
4)地線、電源線連接至分線盒或電源列柜時,余長要剪除,不能盤繞;
5)電源線、地線采用整段銅芯材料,中間不能有接頭;
6)電源線、地線兩端標簽清晰、正確;
7)電源線、地線連接牢固;
8)聯合接地電阻:綜合通訊樓≤1;普通站≤5;
9)在電源線及地線兩頭制做銅鼻子時,應焊接或壓接牢固,且不應將裸線及線鼻柄露出;
10)機柜外信號線與電源線分開綁扎,間距大于5cm。

 
3.4  告警電纜
3.4.1  類型
子架告警電纜。
告警輸出電纜。
告警輸入電纜。
告警級聯電纜。
3.4.2  安裝
告警電纜均從電源盒的PDA板接入或引出,圖3-10為PDA板布局圖。
 
圖3-10 PDA板布局圖
1. 子架告警電纜
一般情況下,子架告警電纜在設備出廠時已經安裝好,不需要現場安裝。
在某些擴容子架的情況下,可能需要安裝子架告警電纜,此時只要把機柜中分配給該子架的告警電纜穿過子架屏蔽槽,插入到母板PIU上的ALARM接口上即可。注意如果電纜有屏蔽層,則需要剝皮，使電纜的屏蔽層與子架屏蔽槽的導電布緊密接觸。
2. 告警輸出電纜
安裝步驟如下:
第一步:在傳輸設備側,將告警輸出電纜的DB9接頭插在電源盒PDA板上的J9或J10。
第二步:將告警輸出電纜的另一頭接入到集中告警系統。
   注意:
當集中告警系統的告警方式為聲音告警方式時,要求集中告警系統具有聲音切除功能。
此外,電源盒的告警輸出為兩路,因此告警輸出電纜剩余的兩路輔助告警不用連接。

  說明:
在PDA板上,告警外接信號接到J9或J10都是一樣的,因為J9和J10的對應管腳是一一短接的。

J9、J10的引腳定義見表3-3。
表3-3 J9(J10)的引腳定義
前視圖 端子號 定義
 
1 主要告警地
 2 未定義
 3 緊急告警地
 4 輔助開關量1地
 5 輔助開關量2地
 6 主要告警
 7 緊急告警
 8 輔助開關量1
 9 輔助開關量2

3. 告警輸入電纜
當需要實現外部告警遠程檢測功能時,可以引入告警輸入電纜,步驟如下:
第一步:從外部設備中接出告警電纜,接頭可為DB9。
第二步:告警電纜在外部設備和傳輸設備間走線。
第三步:將該告警電纜的DB9接頭插入到電源盒的J11接口中。
電源盒PDA板的J11接口提供6路外部開關量接入。
  說明:
當外部系統(如環境檢測系統)的告警量需要遠程監測時,可以使用本電源盒提供的外部開關量接入功能。用戶可配置這6路告警為何種告警,和外部系統一起實現外部告警遠程檢測功能。

   注意:
傳輸系統無法單獨完成外部設備告警信號的引入和檢測功能,必須與用戶外部系統配合才能完成。

圖3-11為J11接口管腳關系。
 
圖3-11 J11接口接線圖
4. 告警級聯電纜
如果有多個機柜并列排放,可以采用告警級聯方式。將設備的告警輸出信號從一個機柜級聯至另一個機柜,由最后一個機柜將所有設備的告警輸出信號連到集中告警系統。機柜間級聯方式如圖3-12所示:
 
圖3-12 告警外接級聯方式

3.4.3  布放
告警電纜的布放參照圖3-13。
 
1. 告警級聯電纜 2. 至列頭柜
圖3-13 告警電纜的布放
3.4.4  工程標簽
告警外接電纜接至用戶列頭柜,在列頭柜上應使用標簽注明哪一個接入端子是傳輸設備使用。標簽貼在距離插頭2cm處的位置,標簽的制作方法參加附錄C。
3.4.5  安裝檢查
告警電纜安裝后根據表3-4檢查。
表3-4 告警電纜安裝檢查表
檢查內容
1)電纜兩端標簽填寫正確、清晰,距電纜頭2cm處;
2)告警級聯時,電纜在電源盒上連接正確;
3)告警輸出在告警列柜上連接正確。

3.5  2M中繼電纜布放-轉接出線
3.5.1  分類
2M轉接電纜:由子架中的接口轉接板引出,接到轉接架上。
2M中繼電纜:由轉接架引出,接到DDF架上。

[此貼子已經被作者于2006-10-25 12:37:14編輯過]


我是通訊工作者,有時間多交流。
查看使用道具詳細信息
獲贈金幣帖,共獲得 0 個金幣
通信界QQ群:群③:5834261;群④:8044407  回到頂部
欧美激情精品在线_久久人人爽人人爽爽久久_亚洲最大激情中文字幕_久久国产精品 国产精品
亚洲精品一区国产精品| 国产精品久久精品视| 国产高清一区视频| 久久综合色88| 日韩精品一区二区免费| 91精品国产综合久久久久久丝袜| 国产精品日韩一区二区三区| 日韩高清国产一区在线观看| 国产九色精品| 国产精品国产三级国产专区51 | 国产一区精品在线| 久久九九国产精品怡红院| 午夜免费日韩视频| 97免费中文视频在线观看| 欧美精品www| 国产精品一区二区三区在线| 久久91精品国产91久久久| 国产亚洲综合视频| 欧美精品在线免费观看| 国产在线xxxx| 久热精品视频在线观看一区| 国模私拍视频一区| 国产精品人人妻人人爽人人牛| 日韩精品欧美在线| 久久久黄色av| 韩日精品中文字幕| 精品久久久久亚洲| 国产精自产拍久久久久久蜜| 欧美精品电影在线| 91美女片黄在线观看游戏| 天堂а√在线中文在线| 久久全球大尺度高清视频 | 国产奶头好大揉着好爽视频| 久久福利视频网| 国产精品揄拍500视频| 亚洲淫片在线视频| 久久日韩精品| 欧美午夜精品久久久久免费视| 久久久999国产| 国产做受69高潮| 中文字幕欧美日韩一区二区三区| av免费观看国产| 懂色av一区二区三区在线播放| 久久久精品动漫| 欧美精品卡一卡二| 久久99久久久久久久噜噜| 97国产suv精品一区二区62| 日本精品免费观看| 国产精品久久一| 成人免费午夜电影| 日本精品视频在线观看| 久久精品视频在线| 国产日产久久高清欧美一区| 亚洲中文字幕无码av永久| 久久精品欧美| 精品一区2区三区| 日韩一级在线免费观看| 精品国产一区二区三区在线观看 | 亚洲高清在线观看一区| 国产成人亚洲综合91精品| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 久久av在线看| 国产成人精品视| 国产一区视频在线| 无码人妻丰满熟妇区96| 久久久999国产| 97欧美精品一区二区三区| 欧美日产一区二区三区在线观看| 国产999视频| 久久久久久久久久久久久久久久av| 国产在线一区二区三区播放| 色综合视频二区偷拍在线| 国产精品久久久亚洲| 91精品国产色综合| 国产自产精品| 日韩人妻精品一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区黄| 久久久久免费精品| 99视频在线免费播放| 欧美在线视频网| 亚洲精品乱码视频| 欧美精品一区二区免费| 国产激情视频一区| 国产欧美精品一区二区| 欧美有码在线观看| 亚洲欧美成人一区| 精品伦精品一区二区三区视频| 久草热视频在线观看| 97精品国产91久久久久久| 国产在线精品一区免费香蕉| 日本国产高清不卡| 亚洲欧美在线网| 久久在线免费观看视频| 久久久久久久国产精品| 97久久精品人搡人人玩| 精品一区久久久久久| 欧洲国产精品| 天天综合色天天综合色hd| 国产aaa精品| 国产精品海角社区在线观看| 日韩中文字幕在线视频| 91高跟黑色丝袜呻吟在线观看| 黄色av网址在线播放| 日本手机在线视频| 亚洲第一页在线视频| 在线精品日韩| 欧美成人精品在线| 国产精品免费网站| 北条麻妃一区二区三区中文字幕| 91福利视频导航| 97久久精品人搡人人玩| 国产欧美精品aaaaaa片| 美女被啪啪一区二区| 奇米影视亚洲狠狠色| 天堂av在线中文| 午夜免费日韩视频| 午夜精品在线视频| 日韩一级特黄毛片| 午夜精品久久久久久久99热| 亚洲一区二区三区sesese| 一区二区三区四区不卡| 自拍视频一区二区三区| 亚洲综合在线播放| 中文字幕不卡每日更新1区2区| 精品国产一区二区三区日日嗨| 国产精品久久久久久久久久久久午夜片| 国产精品爽爽爽爽爽爽在线观看 | 久久久免费高清电视剧观看| 91免费人成网站在线观看18| 97精品国产97久久久久久粉红 | 久久国产精品精品国产色婷婷| 国产成一区二区| 久久成人免费观看| 久久99精品国产一区二区三区| 久久久久久久激情| 国产成人久久精品| 国产精品三区在线| 美女扒开尿口让男人操亚洲视频网站 | 欧美一区二区三区在线免费观看| 亚洲激情电影在线| 日本久久中文字幕| 欧美日韩亚洲在线| 国产日韩一区二区在线| 国产伦精品一区二区| 成人欧美一区二区| 国产精品10p综合二区| 久久资源av| 日韩在线观看免费网站| 国产精品国产三级欧美二区| 久久久久久97| 日韩在线三级| 免费特级黄色片| 91麻豆桃色免费看| 久久精品人人做人人爽| 欧美日本啪啪无遮挡网站| 色欲色香天天天综合网www| 欧美日韩亚洲第一| 国产精品一区二区欧美| 久久另类ts人妖一区二区| 久久九九有精品国产23| 欧美日韩国产va另类| 亚洲免费在线精品一区| 全黄性性激高免费视频| 国产欧美亚洲视频| 国产成人精品国内自产拍免费看| 国产精品爽爽爽| 亚洲蜜桃在线| 欧美人成在线观看| 97伦理在线四区| 久久九九精品99国产精品| 中文字幕在线乱| 欧美综合在线观看| 高清一区二区三区日本久| 日韩在线欧美在线国产在线| 精品卡一卡二| 热门国产精品亚洲第一区在线| 国产亚洲精品久久久久久久| 国产精品6699| 久久成人精品视频| 日韩精品一区二区免费| yy111111少妇影院日韩夜片| 日韩中文字幕精品| 一本色道婷婷久久欧美| 欧美a在线视频| 国产精品91在线观看| 国产精品第一第二| 日韩精品久久一区二区| 国产麻豆电影在线观看| 日韩中文字幕在线视频| 亚洲一区二区三区免费看| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区 | 日韩在线观看成人| 亚洲一区二区自拍| 黄色大片中文字幕| 久久久久久人妻一区二区三区| 欧美日韩国产成人在线| 欧美中文字幕在线| 久久久久久www| 亚洲在线欧美| 国产天堂在线播放|