| 以文本方式查看主題 - 通信圈 (http://www.ydtdhmb.com/bbs/index.asp) -- 工業自動化技術 (http://www.ydtdhmb.com/bbs/list.asp?boardid=39) ---- 求救!通信與自動化的幾個問題!急... (http://www.ydtdhmb.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=39&id=6683) |
| -- 作者:似水無痕 -- 發布時間:2008/7/12 12:49:46 -- 求救!通信與自動化的幾個問題!急... 我正在 做變電站通信、自動化的設計,有幾個問題搞不懂,望高手給予幫助 1、遠動通道(針對于光纖通道而言),遠動模擬通道和遠動數字通道的概念、原理、優缺點? 2、遠動復用通道 和 遠動專用通道的區別? 3、通信管理機、規約轉換器、雙通道切換裝置(通道一般是指什么通道?)、網關(從通信管理機接出的 ) 的功能簡述? 4、自動化裝置如何與通信設備相連接(分走模擬通道和數字通道)? 5、自動化設備之間是怎樣連接的? 6、自動化用的調制解調器主要是哪種? 7、路由器中的借口模塊、配線模塊(如以太網)是什么? 8、為什么說485口是模擬口? 9、自動化常采用串行通信? 10、通信管理機上的模擬口、數字口,解釋一下是如何使用? |
| -- 作者:肥牛 -- 發布時間:2008/7/21 23:22:24 -- 可能我知道一些 1、遠動數字通道一般是RS232數字信號,模擬通道就是在數字信號后面加MODEM卡,調制成為1V左右的模擬信號(通常采用FSK)。工程上區別主要在傳輸距離,數字信號傳輸距離受232電平限制,而模擬信號可以傳很遠的,經驗來說可以達到1KM。 2、如果一條線路專門傳輸遠動信號,就是專用通道,如果通道上復用了其他信號,就是復用通道 3、這個看書去 4、低速復接設備(PCM) 明天再說,睡覺了~ |
| -- 作者:肥牛 -- 發布時間:2008/7/22 15:49:02 -- 5、自動化設備間可以有很多種連接方式,RS232、RS485、LAN都有 6、modem板卡,遠動裝置一般都配置有 7、接口就是接口,找個路由器瞧瞧,上面有很多洞洞 8、哪個給你說RS485是模擬的? 9、我沒見到過自動化使用并行通訊的,除了裝置內部總線 10、見1 |